    我也遇到类似的情况!是200PLC连接SMART触摸屏,结果程序也是运行一段时间后,故障停机!提示比较数值非法!我是实数比较,后来故障监控显示NAN。但是这个寄存器地址我在程序里是通过触摸屏的设定值,只参与运算,程序里没有写操作!交叉参考也没有地址冲突!我怀疑是触摸屏传输数据的时候,有错误数据,有可能是干扰也有可能是屏坏掉了!反正最后那块屏正好花屏坏掉,直接换了!

    我再其它项目也遇到一个类似问题。是读取现场一个温度,进行比较报警,有时候偶尔提示一次非法数值比较,结果停机!温度换个地址,还是会出现!后来没用那个温度热电阻了。热电阻带变送的!有时候问题莫名其妙,个人感觉和现场的电源以及接地有一定得关系。有时候某一个模拟量通道信号,确实会干扰CPU的运行,从而导致停机!

生命不息,奋斗不止!