回复:S7-200 SMART CPU 本体集成以太网接口

饼够

  • 帖子

    244
  • 精华

    4
  • 被关注

    26

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-03-26 20:42:15

29楼

展开查看
以下是引用S7-200 SMART 产品经理在2016-03-15 17:12:56的发言 >16楼

使用OPC 服务器连接S7-200 SMART PLC时,PC ACCESS SMART软件是免费的,但是只能连接8台PLC。当希望连接多于8台的PLC时,楼主的方案是可行的。还有一个选择就是使用SIMATIC NET软件,这个软件通过不同的授权,最多可以连接200余台PLC。这个数量级,您还满意吗?

以下是引用小沧海在2016-03-15 12:00:08的发言 >13楼:不知道大家有没有这...

引用13楼详细内容:

不知道大家有没有这样的应用?


   32台SMART CPU要连接到上位,上位软件是wincc,当然只能用opc了,可是PC-Access Smart 只能连接8台CPU,怎么办呢?

   SMART 之间是可以做以太网通信的,而且通过交换机与多台以太网设备进行通信,实现数据的快速交互,包含8 个主动GET/PUT 连接、8 个被动 GET/PUT 连接,也就是说smart cpu可以同时是服务器和客户端,所以我取了8台主cpu通过PC-Access Smart连接到上位,每一台主的cpu与3台cpu通讯


过段时间,支持MODBUS-TCP了,就可以不用OPC方式了。

能不用OPC尽量不用OPC

www.hzhengkong.com
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。