回复:电机离动力柜快100米了,这么长的距离是不是在电缆选型的时候需要加大一号?

HUANGZE75

  • 帖子

    12881
  • 精华

    122
  • 被关注

    440

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-03-28 11:35:10

1楼

100米不算太远,你的配线是按照什么原则来配置的,如果是按照额定电流配置的话,电缆的线径足够面积的情况下,一般不需要加大一个等级。