看了楼主的描述,个人觉得:氧分析仪输出4-20mA接入四线制通道是正确的。但是氧分析仪输出4-20mA信号存在24V电压,影响了模拟量模块的参考零电位,所以其它通道会显示32767,或这个外部窜入的电压已将模块损坏。采取措施:建议在氧分析仪输出的4-20mA信号加一个4-20mA/4-20mA的隔离模块,经过隔离转换后再将信号接入模拟量模块。