今天精疲力尽!不过也算有收获。改半闭环成功了,X轴的参数30220【0】=6,30220【1】=1。我把30220【0】=1,接着屏蔽ANA模块。很简单,改虚拟轴的方法中的将原本的第6轴剔除。接着,在PLC中置DB31.DBX1.5=1。让反馈接口只默认电机编码器反馈。
但是,在试车时电机有抖动,并且报警25030 X轴实际速度误差报警。由于确信自己已改半闭环成功,果断再改开环,也成功了。电机低,高速都很平稳。明显电机编码器反馈有问题。问题来了,开环下电机进给倍率最低速时,一只手就能握住!!!致电修理厂家,对方支支吾吾原来是找第三方修的。电机的书面维修报告也是自己填的,唉……
半闭环报警的问题,我换了轴卡现象依旧。编码器器电缆,6FX5002电机侧17针,驱动侧25针的没有备件。只能检测了下电缆没有断,仅此而已。
明天等厂家带一个电机来再试车。今天我怒了,对那老板说:你可以说电机是好的。我也可以把611功率模块拿出去检修,如果驱动回来还这样。那费用你出……