以下是网上提示的解决方法:

若以后有需要加装或重装PC-ACCESS时,在“状态测试”过程中出现" An error has occured"的提示框,那么按照如下步骤应该能解决:
1、找到PC-ACCESS的安装目录。一般为C:Program FilesSiemensS7-200 PC Accessinsopcsrvr.ini,用“记事本”打开该路径的文件,在[Registry]加一条命令语句ConfigDataPath = C:Program FilesSiemensS7-200 PC Accessinsopcsrvr.ini


例如:
; Generic OPC Server Parameter File
; Siemens AG
;
[Registry]
; OPC Toolkit Server Registry information
ProgId        = S7200.OPCServer
ClassId       = {05D9ADF0-6815-4236-A656-538039182B08}
SymbolicName  = S7200 PC Access OPC Server
RegKey        = S7-200 PC Access
ConfigDataPath  = C:Program FilesSiemensS7-200 PC Accessinsopcsrvr.ini
2、在PC-ACCESS的菜单栏中选择“保存”按钮,那么这个问题就解决了。


我查看了SMART的该文件下显示的文件路径:

ConfigDataPath = C:Program Files(x86)SiemensS7-200 PC Accesssopcsrvr.ini

但是PC ACCESS SMART的安装路径不是这个路径(跟操作系统有关系)

不知道在哪篇文章上有看到,做WINCC建立OPC通讯要先依据这个路径干嘛干嘛,还是怎么说忘了,

反正我修改了一下,后面测试OK,当时也是欣喜若狂,因为被虐了很久。