“既不干扰别人,也别被别人干扰。”,K版的话很受用啊!公司有一台液压马达所使用的液压比例阀的电子控制单元受变频器干扰~输出的电流信号很不稳定,结果导致液压马达的转速忽快忽慢。为了解决这个问题,真的是什么招都想了,改变频器的载波频率,电机电缆换成屏蔽电缆,变频器加滤波器,重新安装接地线,可电流信号问题依旧,最后没辙,直接把液压比例阀的电子控制单元拆下来,就近在比例阀的旁边单独安装,终于,电流信号稳定了。