恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-03-29 16:21:03
9楼
变频器的输出本身就不是正弦波,而热继的设计是针对正弦波电流的。所以,在变频器输出端加热继并不规范。
但是正如楼上各位大侠所说,变频器输出侧加电抗器,电抗器的输出再接热继会改善现有状况,但并不一定会避免这种状况。
发热跟交流电的有效值是一回事。既然变频器输出接上了热继,也就是说测量的就是有效值。怎么会有区别呢?
当一个发热丝,使用移相触发、过零触发、削波、变压或者是pwm进行调功,得到的效果都是一致的。最终都是以有效值来计量。
我觉得用热继保护是没有问题的。
感觉楼主是不是用了矢量控制?是不是这个电机负载就是重?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主