回复:电机停止的时候热继电器跳闸

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15629
  • 精华

    102
  • 被关注

    968

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-03-29 16:21:03

9楼

展开查看
以下是引用老兵在2016-03-18 21:13:11的发言 >7楼

 变频器的输出本身就不是正弦波,而热继的设计是针对正弦波电流的。所以,在变频器输出端加热继并不规范。

但是正如楼上各位大侠所说,变频器输出侧加电抗器,电抗器的输出再接热继会改善现有状况,但并不一定会避免这种状况。

发热跟交流电的有效值是一回事。既然变频器输出接上了热继,也就是说测量的就是有效值。怎么会有区别呢?

当一个发热丝,使用移相触发、过零触发、削波、变压或者是pwm进行调功,得到的效果都是一致的。最终都是以有效值来计量。

我觉得用热继保护是没有问题的。

感觉楼主是不是用了矢量控制?是不是这个电机负载就是重?

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3160条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。