回复:4~20mA的传感器,只输出两根线,是不是说明这个传感器支持两线制的?

RENHQ

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    13664
  • 精华

    61
  • 被关注

    2166

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-03-29 22:44:41

5楼

展开查看
以下是引用小釉在2016-03-29 16:10:26的发言 >2楼

谢谢

是不是有的传感器不支持模块供电。

比如有些传感器输出有三根线 电源正 电源负和模拟量输出,模拟量的负荷电源的负共用,这种传感器就不能使用两线制,只能使用4线制。

现场比较奇怪的是,传感器只有两根线输出,按照两线制接法就不行,都是32768,而按照4线制接法就没问题,这个地方不是太明白。

以前感觉只要是传感器输出两根线的话,应该就支持4线制,这种想法不对吗?

以下是引用Letham在2016-03-29 15:06:28的发言 >1楼:4线制和2线制是看电...

引用1楼详细内容:

4线制和2线制是看电源是由外部供给还是PLC模块供给的。

传感器工作需要由PLC模块供电那么就是2线制,传感器由自己单独电源供电则是4线制,此时PLC模块不会对外提供电压。


你说的接线是模拟量模块的接线还是传感器的接线?

三根线的传感器,模块应该是按4线制接线的

两根线的,一般情况下应该是2线制,我没碰到过传感器是两根线,模块接4线制的

这个是无源形的吧,倒是碰到过直接接4-20A信号,就能控制的调节阀