802d设置开环操作如下:1、将31000(直接测量系统)改为0。
2、将31040(编码器直接安装在机床上)改为0。
3.将驱动器内的第二编码器去除(使用SIMOCOMU对驱动器重新调试):A将驱动器内的文件先保存在计算机内做为备用 B联机后重新配置将直接测量系统改为无 C计算并写入。
第二个问题:轮廓监控报警,大多是指令与实际编码器反馈差值大于参数值,通常闭环有误差这种情况常出现。