恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-03-30 10:00:11
16楼
楼主每个电机的负载是否一致呢?若负载一致,建议楼主先测一下每路电机的电流值,看是否保护的那一路电流较大,并联时的均流问题是不可回避的。若电流大,我感觉可以适当调高该路的保护值,因为热继电器是保护电机的,楼主的电机额定电流多大,保护值设为额定的1.2倍没问题的,即使再高些,瞬间的大电流也不会损坏电机。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主