以下是引用冷岭在2016-03-29 20:53:13的发言 >15楼

我一直也有楼主的观点,就是看资料,屏蔽线我一直没搞明白什么是双端接地,单端接地。如果按照字面理解,单端就是一头接地,那西门子dp总线根本就不存在屏蔽线单端接地。因为按照西门子dp接头的接线制做标准,每个dp接头处的dp屏蔽线是要接所在设备外壳的,那不就相当于多点接地了么? 

通讯线的屏蔽单端接地,没有这样用过,实际上按照西门子的接线规范接线,通讯线根本做不到单端接地,就是多点接地。在本次故障处理中,通讯故障解决不了,病急乱投医,一个所谓的高手告诉我,屏蔽线屏蔽层不能与接口外壳压接,就是屏蔽层`悬空,实践无情的告我这完全不靠谱,现场通讯完全没法用,接线还是尽量按照规范来做,否则,同通常的结果就是在现场“挂”得很惨。