恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-03-30 12:05:50
3楼
谢谢楼主热心指点!再次真心感谢无私帮助
这个项目用于液压静桩观察实验,把预制好的水泥桩放置在液压缸下然后施加压力传感器最大500T,破坏性观察实验;传感器对应的是0-10v输出。使用PI控制后,在自动模式发现模拟输出开始以百分百输出压力大的吓人。还没有实际的水泥桩实验,临时放置了一个大槽钢一下就弯曲了。
我现在用的思路是用模拟量监视器这个块,反馈信号接入此模块输入,开始下压时手动观察仪表变送器数值,当等于希望的压力值时模拟量监视器使能,然后观察设置阈值降或升的数值。
那么压力下降到预设的值后会触发液压站启动,就这样一直循环不知道这样是否可以。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主