回复:G120变频器接地,漏电断路器问题

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23141
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-03-30 17:04:22

1楼

使用还是不使用漏电保护器,一定要看具体的供电方式和环境要求!

如果是给农村电网使用(TT电网,不带中性线的供电),一定要加入漏电保护。

通常小容量的变频器(4kW以下)办公室、实验室使用,也需要加入漏电保护(你没加,实际上前端也有。)

如果是特殊环境中,如 IT 供电,它允许单相接地继续运行(紧急救援,医疗设备等等),则不能加入漏电。

通常工业环境下(TN电网 TN-C/S),则不需要加入漏电保护。而是通过设备外壳的可靠接地,保护人身安全。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:这个解释好到位。 跑到你们地盘封个精,呵呵。 老兵