这个文档是有对热继的描述。

未知这个影响的原理是什么原理?是否谐波热效应可以违背Q=I2Rt?有何种因素可以绕开这个公式对发热体产生额外的温升?

能说得过去,说道理。文档局部观点未必正确。大家一定同意文章中,谐波会引起热继更加发热。可我却不这么认为。

谐波越大,只会令电流热效应分量越小,发热减少。集肤效应使得谐波更难通过热继,同样发热继续降低。还因为更多电流通过分布电容漏电走了,没有再经过发热体。而文章说会使得热继额定值减小。2A的热继只能当做1.6A使用。也就是说2A的热继通过有谐波的电流,1.6A的时候就已经发热跳闸了。这个我是完全不能理解的。

咱先讨论定性,后面再考虑定量。