可以使用这个模块。


1. 最大输出电流 700 mA, 这是指的每个通道的最大输出电流还是模块总的输出电流啊?--总的输出电流是700MA.

2. 信号“1”,典型值 2.5 mA;---模块检测到外围信号接通后,在这个DI通道中PLC逻辑为1的条件是,输入电流为典型值为2.5MA,电压值是11-30伏,如下框图,通道1,在PLC判断逻辑是的1的条件是1和9端有输入电压11-30V,导通后回路的典型电流值为2.5MA.

看下面的框图,DI模块输入 有2种接线方式,2线制和三线制。