如2楼所说,你在OB35里采用Ix.y进行计数就不对,输入映像区和OB1扫描时间时间有关的。采用2楼的办法吧,L PIBx T IBx来刷新过程输入映像区.


第二,根据香浓采用定理,采样频率至少是信号频率的2倍,所以你需要注意的你的信号的最大频率。输入模块的导通时间,总线或者底板的传输时间,等......



如果可能购买ET200S的高速计数模块来检测吧。