这种V/F模式的并联电机的驱动方式用过(日本变频器45kW;并联一堆2.2kW电机);也是采用热继电器保护每台电机。整定电流是要比电机额定电流稍稍大一点(那个东西的精度误差很大,也就是粗略估计)。
并不考虑的那么仔细。我也是仅把它看做线路上的一段电阻发热(电流有效值)跳闸而已。
楼主的单一电机在减速时(末段)热继电器跳闸,也遇到过;通常是这台电机负载(相比)较大,在频率还没有到零之前就停止了。(我是丝被拉断,而那道轧辊被堵住了,其他轧辊没丝、没负载,检测断丝斜率停车时。)也会出现这台跳闸。有点像堵转。