恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-04-01 23:07:45
4楼
我见过MM440控制一个变压器作为电源,给60Hz的一个系统供电(好像是美国的设备),电机、接触器都没事,但系统里的温度控制器容易损坏。估计是MM440输出提供的电源谐波太大所致吧。所以,变频器的输出控制电感负载没问题,控制其它电器元件容易坏东西。输出加一个正弦波电抗器,就行了。
变频器输出控制变压器,要注意一些细节问题。
请填写推广理由: