回复:电机停止的时候热继电器跳闸

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15630
  • 精华

    102
  • 被关注

    968

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-04-01 23:51:35

51楼

展开查看
以下是引用老兵在2016-04-01 22:45:07的发言 >46楼

我想知道,@yming 乐工,是同意@芳季 大侠的“热继可用于变频器二次侧”的观点,还是同意“谐波不会使热继产生更多热量”的观点?

对于第一点,我不否认,我给出的观点在7楼时就表明了:不规范!但我并不反对你来用,比如,我也说了,”变频器输出侧加电抗器,电抗器的输出再接热继会改善现有状况,但并不一定会避免这种状况。“


话说到这,我想应该很明白了,我与@芳季 争论的焦点在于”谐波是否会导致热继发热“,而不在于”热继是否能用于变频器二次侧“。我并不反对你用于变频器二次侧,只要你用的有技巧。



以下是引用yming在2016-04-01 19:38:19的发言 >41楼:我也是刚刚看见这个...

引用41楼详细内容:

我也是刚刚看见这个帖子。还是同意 芳季 大侠的观点。

其实这里就是电流有效值(有功、无功各分量全算)。


兵叔你46楼这最后一段话讲对了一半,还有一半是……这个才最重要:

热继会否比电机更快发热。

如果一同加速发热,很好,热继仍然可以正常保护。

如果只有热继加速发热,那么,热继要降额。

别睡,起来。

目前,面前证据,我打不过,要走的是我。只不过我还有半个大招,结果会如何?

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3160条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示