回复:电机停止的时候热继电器跳闸

lxm650

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    868
  • 精华

    109
  • 被关注

    134

论坛等级:至圣

注册时间:2008-05-28

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-04-02 08:04:24

52楼

1、变频器的输出电流是含有谐波的,而变频器本身显示的电流是基波的有效值,也就是不含谐波的有效值,因此实际的热继电器发热要高于按显示的电流发热。同样的由于谐波电机的发热也要高于同样工频电流,但对热继电器和电机谐波造成的额外发热不一定正好抵消。

2、由于谐波的频率高造成的趋肤效应也高,这个效应造成的额外发热对电机和热继电器不一定相同。

3、线路及电机分布电容的影响,线路越长分布电容越大,变频器的输出是PWM波,不断的对分布电容进行充放电,因此有一部分电流经过热继电器构成了回路,但这一部分电流并没有经过电机。


综上考虑,热继电器的发热如果按工频考虑会偏小,也就是热继电器的发热会比电机快,因此热继电器的整定值要适当调大。

精华帖版主置评:讲的有道理呦。关键是拿出了分析和观点。支持一下。kdrjl