以下是引用yming在2016-04-02 10:02:20的发言 >53楼

哈哈,这里已经离开了楼主的问题,讨论另外一个话题了。

 @lxm650 变频器显示的电机电流应该是两种,实际采样值和滤波值。相当于是电流平均值吧。它是直接采样(不经互感器)这也包括电流的谐波分量吧。

另外,趋肤效应对于几千Hz的频率来说,其影响也太小了吧,从前玩无线电时,射频才会考虑这个问题。

第三点,还真是个值得考虑的问题。每台电机的泄漏电流(即便是小电机)恐怕都要上百毫安。对于变频器来说,多台并联电机就不能小视了。(所以,16台2.2kW;用45kW变频器)电缆长度也要按所有电机电缆长度总和计算。


我同意@lxm650 的观点。
变频器的电流采样应该用的是霍尔传感器,比绕线式电流互感器灵敏的多,采样信号也丰富的多,各次分量基本都会采集。但究竟显示的什么,那得看你的选择。如果选择变频器输出电流,那就是各次谐波的平方和再开根号。如果选择电机电流,那就是基波电流,因为谐波是不做有功的,不产生转矩。