发布于 2016-04-02 20:15:41
6楼
展开查看
以下是引用yming在2016-04-02 10:24:43的发言 >:
MM440也被限制了。
旧的还是650Hz.
了解了解 看来高速主轴变频器还是只能用些其他品牌。@yming @kdrjl 因为老外的高速主轴附了S120的参数设置,所以还以为S120没限制。其他欧洲品牌(我用的VACON)也限制的,不过供应商搞了破解固件版本给我,拿过来就刷一下就行了。但是如果用户指定要用全套西门子的时候就得注意了,不知道通过买授权能否使用。