回复:ET200SP DI 模块每通个道允许输入的电流值

Ajay

  • 帖子

    92
  • 精华

    1
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2009-06-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-04-02 21:12:12

3楼

展开查看
以下是引用Letham在2016-04-01 14:51:14的发言 >

可以使用这个模块。


1. 最大输出电流 700 mA, 这是指的每个通道的最大输出电流还是模块总的输出电流啊?--总的输出电流是700MA.

2. 信号“1”,典型值 2.5 mA;---模块检测到外围信号接通后,在这个DI通道中PLC逻辑为1的条件是,输入电流为典型值为2.5MA,电压值是11-30伏,如下框图,通道1,在PLC判断逻辑是的1的条件是1和9端有输入电压11-30V,导通后回路的典型电流值为2.5MA.

看下面的框图,DI模块输入 有2种接线方式,2线制和三线制。


我又看了一下手册,其中技术数据:

当为编码器提供电源时,最大输出电流位700mA。

但是手册上并没有写明端子9-16的输出电流最大值。

我看别的型号的手册,例如ET200SP_DI_8x24VDC_BA中,模块的内部原理图中有一个4A的保险,说明这个模块的输出是不能超过4A;但是ET200SP_DI_8x24VDC_ST 这个模块中,内部原理图上并没有表明有保险丝,现在也搞不清这个模块能不能连接8个3线制的接近开关。