65楼
这个计算没有任何问题。
但是这个17KHz的频率并不代表就是变频器的调制解调频率,因为调制解调频率并不是谐波的最高频率。
在我48楼给出的那个官方链接中,有两个小文档,第二个文档switching_devices_in_environment_of_frequency_converters
的第二页有一个例子,如下图所示:
这个例子说在调制解调频率为3KHz时,可以解析出150KHz的高频电流,且电流峰值达到1.5A(很遗憾,没说基波电流是多大)
嗯,这个说的是高频谐波在长电缆和电机绕组的电容效应下的泄漏电流。不是在说高频率趋肤效应对导电截面的影响。
SINAMICS工程师手册上有你说的例子。好像说250kW电机能达到10A?(我印象中,关于接地、轴电流的以前讨论过的。)