    对于A30042报警问题,西门子官方解释:A30042是功率模块风扇运行时间的报警,当风扇实际运行时间P251与风扇最大运行时间p252(出厂设置:40000h)相比小于500h时, 就开始出现A30042报警,这表明此时已接近风扇的使用寿命,建议用户申请维修服务来更换风扇,当风扇更换完毕和P251复位为0之后,报警A30042会消失。

    对于我们用户来讲,我们大概用到数百台S120电机模块,无论运行环境还是运行状态都非常好,没有必要做这项维护工作,请问大家是否有有效的方法消除这个报警,一大串A30042的报警出现在人机操作界面上是个很不爽的事。

    试验情况:对于运行时间在35000至40000的在不使能的状态下可通过P251设为0后再复位CU可以消除此报警,但对于大于40000的可以把P251设为0但报警还是不可消除,用P2118/P2119屏蔽功能也没有用,甚至恢复出厂设置也没有用。

    我想就是申请维修服务了,肯定还是要执行下其他的参数,这是这个动作西门子没有开放而已,不然怎么去识别有没有换过风扇呢,我认为西门子采取这种强制服务的做法很不厚道的

    再探讨,若是把电机模块更换新的是否有用,这个报警是怎么识别的?