回复:电机停止的时候热继电器跳闸

老兵veteran

  • 帖子

    9989
  • 精华

    505
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-04-03 19:38:51

70楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2016-04-03 09:44:42的发言 >67楼

关于多机并联驱动,我是基本不用,就用过一次,是两个大滚筒并联驱动,目的是想简单的同步驱动,,调试时发现,因为两个滚筒(非同轴)的负载不一样,所以同步没戏,两轴的转速根本不一致。就放弃了,改成了一个转速的实际值输出作为另一个转速的给定值的同步控制。


热继,我一般还是用于主机他冷的风机保护上,其他地方也基本不要了。我也是觉得,变频器本身的保护和功能已经很完备了,能去掉的累赘全都去掉。优化系统的结构。物尽其用就很好。


当然多机并联驱动,每一个小电机的过载保护还是要有的。但是我也不赞成这样的保护瞬跳。因为变频器输出在运行状态,负载的瞬跳会反作用于装置的,不安全。应该是用辅助触点连锁变频器的保护。变频器输出停止,再做处理为好。

做为辊道电机来说,一个变频器下挂二三十台,其中一台在运行中跳闸,对变频器的危害可以忽略。

而且,不能因为一台几KW的电机跳闸,就让其它几KKW的电机也跟着停车啊,这对24小时运行的生产线是不可接受的。影响产量这一点先不说 ,就单说是因这小电机跳闸就停该变频器下所带所有电机而造成的在线轧件全部做废也是不可接受的。如果这么做,老板会杀人的,嘿嘿嘿