如果事先对程序进行了备份,建议首先把CP等模块从机架上拆下来,机架上只保留电源和CUP,然后执行程序清空操作,如果CUP 硬件没问题,清空了程序的PLC 应该可以转到RUN 状态,然后逐个挂上模块,进行硬件组态,以此来判断模块故障。