几年以前用transline2000做画面连接过一次,做了一点笔记,如下:


要在840D中使用TL2000编写的画面,就必须先在系统中安装HMI pro rt这个运行系统,然后在把用户画面传进去。首先要用交叉网线连接到PCU50上,然后在TL2000 CS上的文件菜单下,选择目标计算机设置:

\\PCUxxxxxxx,后面的是PCU的用户名,这个连接首先要确保和PCU50能够在一个IP段,子网掩码要一致,也就是要先能够访问PCU50。然后就可以用文件菜单上的安装RT在PCU上,或者安装项目在PCU上。

文件安装的时候,会在D盘做一个临时文件,在安装结束的时候,会删除这些文件,如果有那些语言文件,由于乱码的原因,而没有拷贝成功,在安装过程中出现错误的提示,只要后来把这些文件,通过网络邻居直接拷贝到F盘的OEM中即可。他的所有安装应该都安装在OEM中(推测),RT除外。

transline2000的接口信号一般是在DB59中,一旦hmi pro rt运行以后,所有的TRANSLINE2000的信号就通过这个数据块来进行交换。这里有一个基本的概念:当我们看hmi pro cs的HLEP文件的时候,他里面列出了相应功能的信号,所有的信号都是以HMI PRO RT为中心的,而不是以西门子的PLC为中心。具体的说就是,在HLEP中指明的read,指的是rt的读,相当与PLC的输出信号。而WRITE指的是RT的写,相当与PLC的输入信号

一旦RT在MMC上安装成功并运行后,所有read的信号就都有效,无需任何FC功能的译码解释。只要在PLC中编写相应的输出即可。