还有些不是连接方面的笔记,都贴出来供你参考吧。

1、在setup screen 1中的信号中:L_E3为DB59.DBX130.0等,是左右重点位置到达信号,那个到达后蓝色的长方形区域。而L_E3X在L_E3的正上方,大小、和以后的效果颜色类似。

2、L_E5为三角形区域,为可执行的条件。 

3、FC57的调用是作为MMC的直接按键和DB59之间联系。他有两个输入字节,一个是PLUSTASTEN,一个是MINUSTASTEN,这两个是作为OP12两侧垂直的直接按键(以下简称为OP12VV)的输入字节。而OP12VV的输入

有两种形式,一个是通过一个直接按键模块,ETFA使用的就是这种模块,型号为:SINUMERIK 810D/840D direkttaste modul profibus dp fuer op12.6FC5247-0AF11-0AA0,VERSION A0。他和PCU50直接连接在一起,(具体看840D_840Di_810D 操作部件手册.pdf)而后他作为一个PROFIBUS的从站,把OP12VV的输入地址输入到PLC。

还有一种办法,也是我们厂所有机床所采用的一种方法,就是通过PP031面板,把OP12VV连接到PP031上,然后通过PPO31来转换上面的信号,这个PLC的接口图也在操作部件手册中。一共占用2个字节,高位为+,也就是PLUSTASTEN,是指OP12的右侧八个按键。低位为-,也就是MINUSTASTEN,是指OP12左侧八个按键。比如在OB100中的FB1中定义的PP031的其实输入地址是P#I 110.0,那么PLUSTASTEN的输入地址就是IB115,而MINUSTASTEN的输入地址就是IB114。为何是这两个地址,这就需要看上面说的PP031的PLC的接口图。输入地址一共是8+8位,一边8个。FREIGABE参数是使能信号,一般直接赋值逻辑1。PLUS_MINUS_EXTERN是外部+-信号的输入选择。正常情况下都是为0,在为1的时候,+-信号就不来自于OP12VV了,而可能来自于HT6,BHG等等外部输入,那么相应的下面那两个参数PLUSTASTEN和MINUSTASTEN的输入地址就不在是OP12VV的输入地址了,而是要换成BHG或HT6的输入地址。(今天在实验台上用MCP面板上的T1-T15用户自定义键来作为那两个输入字节的输入,改成IB7,IB6。但要想FC62有所动作,还需要T1等按键和OP12VV一起来按才好用,而且需要是个脉冲信号,现在想起来,估计是这个信号为0的缘故,明天把这个信号改为1,在试验一下)。LS_DIRECT为

DB59.DBW2918。