以下是引用老兵在2016-04-03 20:30:49的发言 >75楼

输入电机重量,是为了估算电机体积,从而估算散热面积吧?

以下是引用yming在2016-04-03 10:18:27的发言 >68楼:"当然多机并联驱动,...

引用68楼详细内容:

"当然多机并联驱动,每一个小电机的过载保护还是要有的。但是我也不赞成这样的保护瞬跳。因为变频器输出在运行状态,负载的瞬跳会反作用于装置的,不安全。应该是用辅助触点连锁变频器的保护。变频器输出停止,再做处理为好。"

对,就是这样处理的。把它作为监控信号。没钱,是串联信号,所以还是要调大点儿。反正异步电机过载能力还是比较好的。

另外,变频器的电机热保护(没用贴片的仿真),其实也是“模糊控制”;以前也遇到过几次。报警电机过热,手摸电机根本不烫。后来才知道要输入电机重量去矫正。呵呵。感觉和这个东西也差不多。对吧?



嗯。是的。电机重量是电机热模型中的重要参数。

如果是用西门子电机,直接选订货号就自己写入了。而使用第三方电机、国产电机,重量相差很多。这个参数只是按照西门子对应的机座号的重量写的;要小很多。容易误报电机过热。