回复:电机停止的时候热继电器跳闸

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37159
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-04-03 22:26:45

92楼

展开查看
以下是引用yming在2016-04-03 22:17:14的发言 >

磁环发热主要的原因是与磁环材料、截面有关。记得好像是“磁畴翻转”的结果。频率越高,翻转的越快,产生的热量更多。

所以高频电机要用更好的材料。

看看 @lxm650 怎么说。


哦,如果不用磁环,把变频器与电机连接的多余长度电缆盘上几圈,相当于空心电感,对变频器的和电机的放射干扰也起到缓解作用。而且,如果线太长,圈数盘多了,电缆线也会发热。这就是空心电感起作用了。


其实讲这些的目的是想警示,变频器的输出谐波分量是很厉害的,不可轻视。变频器的输出侧电抗器和滤波器的元件,是针对变频器的输出谐波频段计算过的,阻抗是适合的,而随便加一些电器,有可能就不适应了。