恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-04-04 10:37:26
3楼
使用还是不使用漏电保护器,一定要看具体的供电方式和环境要求!
如果是给农村电网使用(TT电网,不带中性线的供电),一定要加入漏电保护。
通常小容量的变频器(4kW以下)办公室、实验室使用,也需要加入漏电保护(你没加,实际上前端也有。)
如果是特殊环境中,如 IT 供电,它允许单相接地继续运行(紧急救援,医疗设备等等),则不能加入漏电。
通常工业环境下(TN电网 TN-C/S),则不需要加入漏电保护。而是通过设备外壳的可靠接地,保护人身安全。
农村电网一般都是三相四线过去的,都是有零线的,使用TT电网我真的没有见到过,家用电原则都是需要加装漏电电流在30MA的漏电开关的,变频器及工业设备上安装漏电开关主要是为了防止电缆皮老化造成的短路火灾,所以使用的使用的是不能保护人身触电安全的100MA及以上的漏电开关。
向我们现在都是使用三相五线制配电,接地线是需要严格接线的。一般就是办公室插座用电使用了漏电开关,其他地方一般都是不使用漏电开关的,主要就是做好接地保护。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主