回复:关于A30042报警问题处理

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6266
  • 精华

    279
  • 被关注

    553

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-04-04 20:36:19

6楼

超过39500小时是有报警的,达到40000应该是故障停机的,

楼主的超过40000小时没有停机吗?整流单元时间应该是45000吧,,

那个报警看了看确实不能屏蔽或者设置为其他的类型,,

一直就是和的关系,,这个不是吧,我的都没有更换风扇,直接复位为0,,报警就消除了。。

楼主没试试将CU或者CIB断电试试,,我觉得跟更换风扇没关系,时间应该存在CIB里面。。