恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-04-04 21:19:56
104楼
翻了翻书,现在我觉得我的这句话是不准确的。
我是看的《电力电子》王兆安第四版,书中计算没有谐波的情况下确实就是您所讲的;
但是在存在电流谐波的情况下(书中没有考虑电压谐波,因为作者认为电网中的电压畸变小,而电流畸变可能很大,而且这样考虑和实际情况相符,更具有研究意义)的有功功率公式中只用到了基波电流;而在计算无功的时候讲到业界至今还没有统一结论,比较广泛被接受的计算公式中无功的计算既包含基波产生的无功也包括谐波产生的无功。
所以按照普遍被接收的观点来推理,应该是基波可以产生无功和有功,谐波只产生无功。
所以我那句话是不准确的!
看到了。这也说明对于无功计算是可以通过变换,采用不同的表达式来描述。
不过,说实话,我们作为工厂供电系统。真正关心的倒不是电流谐波,而是电压波形畸变(只要电压波形出现畸变,必然含有谐波)。配电系统如果电压畸变,电压谐波必定会影响到其他用电器;控制系统。
所以,只要供电系统是强电网(供电系统“内阻”小的系统,变压器负荷有余量、线路截面足够大。),在使用变速驱动装置时,电压畸变就会较小。我就不会在驱动前端安装电抗器。反之,对于弱点网,不安装前端电抗器,那电压波形无法看。同一变压器下的电器很容易出现问题;甚至无功矫正电容器都无法投入。
还有一点,电压波形中的谐波也要看其能量(我是这么认为的),当今,通讯是可以使用“电力猫”的,它就是将其载波在工频电压波形上,作为远程通讯。因其能量小、频率高(150M),也不会造成谐波污染。
此外,对于变频器来说,尽管其整流电路会产生谐波,但总的看,这个谐波电流是与电压相位对称的;产生的无功还是较少的。至少我们由直流调速驱动改为交流变频调速后,明显无功降低不少(罚款减少啦)。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主