回复:电机停止的时候热继电器跳闸

看雪001

  • 帖子

    2426
  • 精华

    87
  • 被关注

    234

论坛等级:至圣

注册时间:2012-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-04-04 23:51:56

105楼

一拖多要不要在每个输出加一个接触器呢?

变频器停止输出时,由于每个提升机的刹车调整不一致,负载也不同,可能有的电机处于发电状态,没有接触器隔离,会导致回路电压叠加?

很明显是没有在变频器各路输出加接触器呀!