@yming 乐版,我是不同意你的观点的。
对于你的第一个观点,我认为你混淆了动态与稳态之间的关系。你说观察变频器的参数,其实那就意味着你观察的永远是个动态值,也就是说你的速度及负载永远是在变化的,因为现实中没有“不变”的负载,也没有“不变”的速度实际值。而我们分析原理是,分两个方面,一方面是分析负载变化时,另一方面是分析负载不变时,你不能用变化的负载去否定不变的负载。
对于你的第二个观点,我认为你混淆了两个有关系:一个是:开环与闭环的关系。失量控制器是闭环控制。如果按你的观点,负载增大,就降低输出频率,那怎么实现速度闭环?电机进入弱磁区后,对电机的固有机械特性来说,当然频率越高,转矩特性越差,但是我们知道还有一个特性叫做“人为机械特性”,我们用变频器是可以实现电机过载的。是可以人为让电动机“硬”起来的。这一点,交直流电机是一样的。另一个是:变频器的输出频率与电机的实际运行频率之间的关系。这一点也很容易理解,根据电动机的电磁转矩公式,就是定子频率与转子频率之间的转差越大,电动机的输出扭矩越大。
很高兴,这个帖子又开始热了,哈哈
嗯。回头等我回去,启动变频器再看看。然后再说。。。。。。。。