以下是引用未尽在2016-04-05 13:40:34的发言 >

1/无间接寻址;

2、有使用实数比较(但之前1年多正常运行);

3、有SIMATIC SMART LINE 触摸屏 10寸 一台;

4、电源有无闪断尚待确定;

5、PLC故障出现时红灯停机,正常时一切正常。


是否有屏直接输入实数,而且这个实数地址直接用于比较指令?

(我看一定有。基本上运行中stop绝对大大多数都是间接寻址无果导致比较错或者实数不合法导致比较错。你没有间接寻址,那么八九不离十,就是实数非法导致比较错。其他的错误导致停机,就是硬件有问题的,可是,少之又少。)