S7-1200与 扫 描 枪 Cognex DM60S 通 信 问 题。
背 景
一 台 设 备 S7-1200 ,Profinet 通 信 类 型 。
有一台 条 码 自 动 扫 描 枪 Cognex DM60S 与 设 备 S7-1200 交 换 数 据 。
硬 件 上 接线如下图。
图 一
到 现 场 观 察,发 现 扫 描 枪 Cognex DM60S 确实 有 一些 线 与 通过 RS232 串口(6ES7 241-1AH32-0XB0)连接。
而且 扫 描 枪 Cognex DM60S 有 根 网 线 接 入 SCALENCE XB005( 6GK5 005-0BA00-1AB2 )
图 二 是 将 Cognex DM60S 数 据 传 送 到 S7-1200
图 二
困 惑 于 上 面 图 二 程 序中, 居 然 有 个 硬 件 输 入 点 % I 7 . 3。
WWCWWC 说 "判断类似的问题可以看设备的组态,无论是通讯还是实际硬件连接,如果需要正常使用的必须经过组态地址区组态的地址。反之,组态地址没有的,则该地址没有实际意义。"
可 是 ,看看 组 态 信 息,如 下图 三
图 三
没 看 见 % i 7.3
希 望 指 点 迷 津 。
康耐视的扫码器是需要一个触发信号触发它,它才可以完成条码扫描工作的,机器视觉拍照也是一样的道理!我估计这个%I7.3应该是外部的检测传感器检测工件是否到达扫描位置的信号输入点。外部检测传感器送到位信号给PLC,然后PLC通过Profinet通讯触发扫码器工作,扫描条码!