以下是引用yming在2016-01-25 21:06:09的发言 >

1744是设置一个转速差,超过该速差报警。SLVC模式是根据电机模型能“知道”电机“转速的。

1745是用于低速区的转速差,超过报警。这是还没进入SLVC控制模式。大多是启动不了。

1755是设置由V/F启动模式切换到SLVC模式的转速。可根据情况尽量降低(有的工况我降低到额定转速的1%)

1756是V/F模式和SLVC模式之间的切换回差;避免总在不断切换中。