以下是引用麋鹿在2016-04-05 14:52:31的发言 >12楼

版主我也查了相关资料,确实需要加一个正弦波滤波器,但需要注意什么其他方面的细节。设备供电为发电机,这样使用是否会对主回路AC380v侧的其他设备造成影响吗?


有些东西,看似神秘,其实就是一层窗户纸,所以,也没必要过分的谨小慎微。你这个问题,其实就是变频器的输出负载是变压器,而不是通常的电机。但是3楼精华帖已经说了,变压器与电机的等效模型是一样的(这就是你的方案可行性理论支撑)。变频器控制没有问题。


它的特殊性就在于变频器的输出非正弦波特性,如果加一个正弦波滤波器,驱动变压器是很好,但是,正弦波滤波器会有压降损失,这个要考虑在后面的中压输出的补偿。说白了,变频器的输出折算到升压变的一次侧,达不到额定输入电压,需要在设计变压器时考虑变比的补偿。仅此。


用低压变频器做特殊电源的例子很多的。原理和实践上都是成熟的。