回复:440变频器 75kw长期不定时报F0002过压故障、求分析原因

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-04-05 20:27:39

10楼

MM440的F002是过电压故障,查电缆短路做什么?我怎么感觉没有抓住现象去看本质呢?如果是我,应该是观察r0026,看看他是否稳定?有没有跳动?有必要的话,要用示波器监控一下变频器的直流母线电压。再做其他判断。


另外风机泵类电机,斜坡时间常数最好放大一些,特别是斜坡下降时间。在不影响使用的前提下,尽量延长。