以下是引用yming在2016-04-05 18:13:54的发言 >1楼

报文中不是已经有实际速度了么?为啥还要去读r21?

周期通讯读到的是一致性数据,并规格化了。PLC中只需要将它按照p2000基准还原。


非周期通讯也可以读取你要的r21(浮点类型),但它不是同一个状态的。


周期性通讯是不是调用sfc14和sfc15,读取105报文里的状态字,通过变量表监视pzd2+3(速度)呢。

非周期通讯不是通过DS47报文读取参数号里的数据,效果为什么不一样?