回复:S7 400 PLC CFC编程调用库函数FC5、FC6通讯不能输入ANY指针问题

KITT

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1223
  • 精华

    13
  • 被关注

    157

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-06-15

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-04-06 14:51:46

1楼

 至于楼主的担心完全没有必要,在PCS7下完全可以使用LAD 你下载的时候将项目属性改为STEP7模式而非PCS7模式就可以单个下载块了。你可以将存通讯数据的DB新建好后单个下载,然后新建个FB调用通讯程序配置通讯地址然后在CFC中调用这个FB再编译下载。