回复:各位大侠,请看看这个指针的程序,变量#valve-number只能写1到3,写4的时候模拟的PLC就会出错??

n次看你的背影

  • 帖子

    2321
  • 精华

    73
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-03-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-04-06 22:45:19

2楼

看了一下你的程序,个人觉得是你的数据块 "VALVE DATA"设置偏小了。你输入4时,寻址区域DBX4.x,数据块 "VALVE DATA"不存在这个地址,间接寻址超出了数据块的长度,发生了寻址错误。

为了防止此类问题发生,需要判断 #"valve number"的范围,不然其他人输入10,又会发生此类的错误。