CU240,三台电机长轴硬连接,无编码器失量控制,用于冷床输出的运输小车及排料链(需要粗略的位置闭环,也需要小步快走),运行状况还不错,因为这可以很好的克服低频下速度不稳或启动无力的问题。
6SE70时代印象中对这种工况的限制是不能超过两台电机。SINAMICS还是有极大突破的。
精华帖版主置评:发言讲出了与问题相关的应用实例及个人对问题观点。不错。。kdrjl