回复:烦人的DP通讯故障,都没招了

liyubing11

  • 帖子

    60
  • 精华

    4
  • 被关注

    7

论坛等级:游侠

注册时间:2014-06-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-04-07 22:12:45

64楼

展开查看
以下是引用江湖小虾米在2016-04-07 08:47:36的发言 >63楼

现在目前的困难时如何确认是因为信号衰减,导致的故障,用技术手段如何测量,否则按照信号衰减,增加中继器不一定有用,现在必须确症病因,维护使用西门子的DP通讯也比较长的时间了,正是没有遇到这次故障这种现象,感觉就像并发症一样的,目前还没找到根本原因,着急得很。

以下是引用江湖小虾米在2016-04-06 18:11:43的发言 >62楼:今天把DP通讯线重...

引用62楼详细内容:

今天把DP通讯线重新走完了一遍,通讯线与动力线分开走线,总体长度与原来差不多,使用全新的模块,全新的接头,最后这个子站`就是连不上去,为了测试是否是CPU口发生不完全损坏,从别的生产线上拆了315——2DP来做实验,结果亦是一样,还是不能通讯。硬件模块全新,电缆全新,组态正确,结果就是不行。最后把通讯频率下降到187.5K,问题依旧。不挂这个子站,一切OK,一挂子站,通讯立马瘫痪。最后没招,把最后子站模块全拆下来,放在倒数第二个站的后面,通讯距离由原来的80多米,缩短为2米,整个网络立马通讯正常,现在就闹不明白了,是由于通讯信号衰减,导致了通讯不上,还是其他可能的原因导致了这个问题。如果真的是通讯衰减,那原来差不多怎麽没事呢,希望各位大侠给指点迷境,真的没招了,

楼主,你好,再次建议,检查以下项目,


1检查DP插头,有条件全部更换。

2、检查电源,24V是否正常

3、接地及屏蔽、接线按规矩做。