回复:请教工控达人关于:步进电机加速允许时间过短问题。

西西门

  • 帖子

    79
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2011-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-04-08 11:45:45

4楼

展开查看
以下是引用winter938在2016-04-08 10:50:52的发言 >3楼

100us的周期加速以每秒-1us的脉冲周期增量,最后几个脉冲周期3,2,1us时,你看看加速度是多少?从2us变成1us,速度快了1倍,但这是在1,2us 内实现的,你觉得你的电机能有那么大的加速转矩吗?建议楼主降低细分数,为实现降低加速度做准备,200的脉冲输出速度是有限的且其周期可控的最高分辨率是1us,这些需要综合考虑。

好我降低细分再做实验