进水站是98年建立,其它工作站是08年建立。进水站和其它站点用CP343-1进行通信,通信已经用上七年时间没有出现问题。前一年突然出现通信故障,查了光纤、交换机、网线、CP343-1模块都是正常,但就是通信不上。
光纤查找方法:红笔测试是否通路。
交换机(西门子品牌):替换别的正常工作站。
网线:网络通信器。
CP343-1:替换法(1)替换其它站模块到进水站测试。(2)将进水站CP343-1替换到正常工作站仍无法通信。
有人提出说CP3434-1装在最后一个位置,影响了通信,需要重新拆御进行位置重编。但拆御后需要重新组态影响工艺。
看各位神工是否指点一二,小弟好解决问题,不胜感谢!!