通信模块CP343-1安装在最后位置是否会出现通信故障?

已锁定

liangherry

  • 帖子

    68
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2015-01-07

普通 普通 如何晋级?

通信模块CP343-1安装在最后位置是否会出现通信故障?

2189

5

2016-04-08 14:48:27

 进水站是98年建立,其它工作站是08年建立。进水站和其它站点用CP343-1进行通信,通信已经用上七年时间没有出现问题。前一年突然出现通信故障,查了光纤、交换机、网线、CP343-1模块都是正常,但就是通信不上。


光纤查找方法:红笔测试是否通路。


交换机(西门子品牌):替换别的正常工作站。


网线:网络通信器。


CP343-1:替换法(1)替换其它站模块到进水站测试。(2)将进水站CP343-1替换到正常工作站仍无法通信。


有人提出说CP3434-1装在最后一个位置,影响了通信,需要重新拆御进行位置重编。但拆御后需要重新组态影响工艺。


看各位神工是否指点一二,小弟好解决问题,不胜感谢!!



通信模块CP343-1安装在最后位置是否会出现通信故障? 已锁定