回复:关于Drive Monitor和simovis 5.4的区别

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-04-08 19:42:15

26楼

我也喜欢用6SE70确实事少。MM440是要做些工作的。从控制效果和优化的结果都能反映出两种装置的品质区别。MM440到现在对于大功率的电机要做磁化曲线绘制都不成功,需要手动去优化,而6SE70就不同了,总是能很顺利的通过P115 = 1 / 2 / 4 / 5。不费劲呀。


再说编码器,6SE70自带的编码器接口是单端输入的,MM440需要买编码器模板,是双端输入的或单端输入任意的,可是MM440用编码器反馈总是报错,6SE70就没有这问题。对干扰问题不敏感。很少为他伺候布线和接地等EMC问题。


现在的S系列同过去的RSE70系列,调试,操作都好使,事少,G系列同MM系列,总是要做些工作的,不那么顺当。


以上是我的个人感受了。

我是你的朋友